Eduard, ik heb het wel goed gelezen hoor! En je moet die sensor niet "hoog" hangen - heeft mijns insziens geen enkel nut. De sensor moet wel op de koudste plaats - ver van de kachel en dicht tegen de glaszijkant of de noppenfolie geplaatst worden.
Indien de laserkachel geen "SPAARSTAND" heeft dan kun je het ook vergeten - het is alleen op de spaarstand dat zulke kachels aangaan op de ingestelde temperatuur en 3 graden hoger weer uit gaan. En zo wordt de cyclus steeds herhaald.
Als je geen spaarstand hebt dan zal de kachel trachten de ingestelde temperatuur te handhaven - is deze ingestelde temperatuur behaald dan zal die op zijn laagste stand blijven warmen (zal niet uitspringen 3 graden hoger !!) - de temperatuur kan zo oplopen als het minder koud wordt totdat de ingebouwde temperatuurbeveiliging ingrijpt (hoe hoog dit is weet ik niet maar zeker boven +25°C). Dan pas springt de kachel af - maar deze zal daarna niet meer zélf aanspringen : je moet de kachel dan terug manueel aanzetten.
Dus een laserkachel moet een spaarstand hebben - je moet de sensor verwijdert van de kachel in nabijheid van een zijwand hangen én je moet een regelbare weerstand in parallel zetten met de thermistor zodat je het geheel 4 graden kunt lager regelen zodat kachel opspringt bij 0°C of +1°C volgens keuze.
Volgende dagen zal de praktijk uitwijzen of het geheel voldoet - theoretisch zou het in orde moeten zijn.... We zullen zien.